Добавлено: Ср Апр 07, 2004 12:19:20 Заголовок сообщения: Проблема нехватки электропитания |
|
|
Добрый день!
Прошу ответить тех кто сталкивался с такой проблемой как нехватка электропитания.
Подробнее:
Снял помещение. Хочу сделать клуб на 90-95 машин, но не хватает мощностей подводимых в помещение (кабель, проложенный от подстанции не выдерживает таких нагрузок). Потребление э/энергии всеми питающимися устройтвами (работают все компы, кондиционеры и освещение) примерно 47-50 кВт.
Может быть есть какие-нибудь агрегаты, или если у кого какие советы по этому поводу есть, черкине.
Заранее благодарен, Andrew49.  |
|
Вернуться к началу |
|
 |
CompClubs Администратор

Зарегистрирован: 21.10.2003 Сообщения: 507 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт Апр 08, 2004 13:44:09 Заголовок сообщения: Re: Проблема нехватки электропитания |
|
|
А что тут еще можно придумать? Законы электротехники не обхитрить P=U*I и никак иначе. Кабель надо тянуть новый или второй подтягивать с доп.мощностью. Обойдется это долларов этак от 3 тысяч и выше в зависимости от расстояния. Имхо, при покупке 90 компьютеров 3-6 лишних тысяч роли не сыграют
P.S. Можно нелегально к соседям или к жилому дому подключиться... Дешевле выйдет. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Andrew49
Зарегистрирован: 30.03.2004 Сообщения: 13
|
Добавлено: Пт Апр 09, 2004 09:35:16 Заголовок сообщения: |
|
|
Приветик!
Спасибо за ответ.
Тянуть кабель дают только под землёй, я это стоит как несколько клубов. Буду прорабатывать вариант "соседи".
Ещё раз спасибо, с Уважением, Andrew49.
P.S. Если ещё что-ндь в голову придёт, прошу делиться. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
CompClubs Администратор

Зарегистрирован: 21.10.2003 Сообщения: 507 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пт Апр 09, 2004 09:58:49 Заголовок сообщения: |
|
|
Andrew49 писал(а): | Тянуть кабель дают только под землёй, я это стоит как несколько клубов. |
Видно будка далековато находится. У нас 100 метров до трансформаторной - просят 3000, имхо недорого. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Andrew49
Зарегистрирован: 30.03.2004 Сообщения: 13
|
Добавлено: Пт Апр 09, 2004 10:10:15 Заголовок сообщения: |
|
|
У нас будка 150 м.
Не дает по воздуху тянуть энерго какой-то надзор, говорят делайте проект, ройте канаву и кидайте кабель, ну я тут на х... и послал.
Реально попробую соседей пробить.